schneider altivar 312 sürücü ( scf ) hatasından çıkmıyor

Katılım
8 Nis 2015
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
31
Konum
konya
schneider altivar 312 sürücü ( scf ) hatası veriyor. kitabcığına baktım motorun kısa devre hatasıymış. motor kablosu sağlam, motoru ölçtüm sargısı bağlantısında sıkıntı yok . ama sürücü hatadan cıkmıyor. bende sürücüden motora giden uçları çıkardım sürücüyü fabrika ayarlarına döndürdüm parametrelerini tekrar doğru bir şekilde girdim enerjisini kestim geri verdim hala ( scf ) hatası veriyor . hatayı gideremedim . yine kitbcığa baktım
S21: ATV312’de hata resetleme işlemi nasıl yapılır?

CEVAP21:
RDY – FLT – ATR – YES
RDY – FLR – YES
RDY – I/O – TCT – LEL
diye bir şey buldum bunuda yapıyorum yine enerjiyi kestim geri verdim hata hala gitmedi ne yapmam gerekiyor bi bilgi lütfen şimdiden teşekkürler .
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Motor Sürücüye Bağlı Değilken de Aynı Hatayı Veriyorsa Sürücünün IGBT Donanımı Arızalı. Motor Bağlıyken Hatayı Veriyorsa Motor Arızalı.
 
usta motor bağlıykende veriyor motor uçlarını sürücüden çıkardığımdada veriyor ben ıraktayım bunu servise göndermeden tamir etme şansım varmı peki ?
 
Bu Durumda Sürücün Arızalı. Öncelikle IGBT Modülünü Sökmen Kodunu Alıp Temin Etmen Gerekir. Elektronik Bilgin Yoksa Uğraşmanı Tavsiye Etmem.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…