-Schneider hücreler çok muhafazalıdır.Ortam
çok kötü değilse ve zorunluluk yoksa 3-5 yıl
kapak açıp temizlik yapmaya ihtiyaç olmaz.
Ancak,işletmenin uygun zamanlarında ku-
manda ve sekonder koruma ( varsa ) testle-
rini yapmakta yarar var,
-Yıldabir,trafo bakımı ( OG-AG izolatör temiz-
liği ve bukoz/temperatür alarm/açma testle-
ri ) yapmakta yarar var,
-Göz kontrolları aydabir yapılmalı.Sinyal ve
koruma sistemlerinin aktif olduğundan emin
olunmalı.Sekonder koruma ve trafo koruma-
larının aktif olduğu mutlaka kontrol edilme-
li,
-Hernekadar,topraklama ölçüm raporu tanzi-
mi için EMO dan sertifika gerekiyorsada,si-
zin yaptığınız ölçümlerde geçerlidir,
-İşletme sorumlusunun görevi AG şalter üs-
tünde bitiyor olsada,gözünüze çarpan aksak-
lıkları işletme sahibine bildirmek vicdani so-
rumluluktur.
-Heray yapmanız gereken kontrollarda ( uya-
nıklar,bu süreyi 3 ay olarak yutturmaya çalı-
şırlar ),sayaç endekslerini tesbit ederek,kom-
panzasyon konusunda bir olumsuzluk ! var
ise,bu hususu,kontrol formuna yazarak ve
işletme sorumlusunu uyarmak zorundasınız.
Sizden önceki takiplerde,gözden kaçmış !
önemli olumsuzluklar olabilir.Bunların gide-
rilmesini raporlayıp sonuçlandırmak zorun-
dasınız.(eksik
Parafudr,sorunlu seksiyoner,
sorunu sigorta,çalışmayan mekanizmalar
vs. )
Şimdilik bu kadar.