Haberleşme parametrelerini aynı ayarlamanız gerekiyor.
Örneğin; 9600,8,1,none gibi. DCS ve Magelis aynı olmalı.
Sonra 485 uçları D+ ve D- uygun bağlanmalı.
Yaptığınız denemede Magelis girişine bakın. Orada bulunan ışık hızlımı yoksa yavaşmı yanıp sönüyor.
Buna göre bir yorum yapalım. Varsa bağlantı şemanızı da paylaşın.
Vijeo designer'da ilk olarak I/O managerdan New driver Insert yapın.
Çıkan seçeneklerden Manufacture = Schneider Electric Industries SAS olsun.
Driver seçeneğinden Modbus Slave seçin. Equipment = Modbus Slave (RTU) olur.
OK deyin.
Bu şekilde bir haberleşme birimi oluşur.
ModbusSlaveRTU08(COM1) çıkar. Bunu sağ tıklayıp Configurasyonu seçin.
COM1 i COM2 yapın.
Haberleşme parametrelerini ve SLAVE adresini girin.
OK dediğinizde ekran Slave olarak çalışmaya başlar.
Değişkenlerinizin ScanGroup seçeneğini bu birime getirin.
Bu şekilde çalışır.