Merhaba arkadaşlar;

HMIGTO5310 paneli RS485 üzerinden modbus protokolü ile DCS ile haberleştirmek istiyoruz. Fakat haberleştiremedik.

RS485 için COM2 portunun kullanılması gerekiyor. Buraya RJ45 jakı takılıyor.

panelim adresi 11 olacak. DCSden Okumak istediğimiz veriler 4000h değerinden başlayacak.

Bu anlattıklarıma göre program ayarları ve kablo bağlantısı ile ilgili olarak yardım edebilecekler varsa sevinirim.

teşekkürler...


R
 
Haberleşme parametrelerini aynı ayarlamanız gerekiyor.
Örneğin; 9600,8,1,none gibi. DCS ve Magelis aynı olmalı.
Sonra 485 uçları D+ ve D- uygun bağlanmalı.
Yaptığınız denemede Magelis girişine bakın. Orada bulunan ışık hızlımı yoksa yavaşmı yanıp sönüyor.
Buna göre bir yorum yapalım. Varsa bağlantı şemanızı da paylaşın.
 
I/O manager'an ModbusRTU01(com2) seçilip Modbusequipment configürasyonunda Slave numarasını 11 olarak girin.
 
I/O manager'an ModbusRTU01(com2) seçilip Modbusequipment configürasyonunda Slave numarasını 11 olarak girin.

bu konfigürasyonda magelis master; dcs slave mi?

Bizim dcs sadece master olabiliyor. Magelis slave olarak ayarlanablir mi?
 
Vijeo designer'da ilk olarak I/O managerdan New driver Insert yapın.
Çıkan seçeneklerden Manufacture = Schneider Electric Industries SAS olsun.
Driver seçeneğinden Modbus Slave seçin. Equipment = Modbus Slave (RTU) olur.
OK deyin.
Bu şekilde bir haberleşme birimi oluşur.
ModbusSlaveRTU08(COM1) çıkar. Bunu sağ tıklayıp Configurasyonu seçin.
COM1 i COM2 yapın.
Haberleşme parametrelerini ve SLAVE adresini girin.
OK dediğinizde ekran Slave olarak çalışmaya başlar.
Değişkenlerinizin ScanGroup seçeneğini bu birime getirin.
Bu şekilde çalışır.
 