elimde 15 kw lık schneider atv 71 invertör var bu invertörü 15 kw lık motora bağlayıp üzerine 1 ad potansiyometre ile yol verdim.
plc bağlantı uçları hakkında bilgisi olan var mı? plc de ki şemada çıkış uçları mevcut
klemens tablosunda
R1A
R1B
R1C
R2A
R2C uçları var bu uçların plc uçları olduğunu biliyorum ancak ne anlama ve nasıl kullanacağımın hakkında bilgim yok bilen arkadaşlar var ise yardımınızı rica ediyorum.
ben invertöre plc üzerinden Devir ayarı nasıl yaptırabilrim yada plc tetikleme ucu bu uçlardan hangisi ?
Plc ile kumanda için 0 - 10 volt klemensini kullanabilirsiniz. Plc nizden 0 - 10 volt gönderip ilgili bahsettiğim aşağıdaki resimdede görülen Al1 ve COM uçlarına girerek cihazı istenilen frekans aralığında çalıştırabilirsiniz.
Bu komutun aktif olması için cihazın parametre ayarlarından bu girişin enable edilmesi gereklidir.
R1A R1B R1C hata uçları R2A R2C ise fren kontaktoru uçlarıdır. AI1+ COM ve +10V uçlarına pot bağlayıp +24 ile LI1 i tetiklerseniz invertör + yönde pottan verdiğiniz değer kadar bir hz ile calismaya baslar.
Plc ile kumanda için 0 - 10 volt klemensini kullanabilirsiniz. Plc nizden 0 - 10 volt gönderip ilgili bahsettiğim aşağıdaki resimdede görülen Al1 ve COM uçlarına girerek cihazı istenilen frekans aralığında çalıştırabilirsiniz.
Bu komutun aktif olması için cihazın parametre ayarlarından bu girişin enable edilmesi gereklidir.
arkdaşlar teşekkür ederim yardımlarınız için son bir kaç sorum daha olucak...
15 Kw motorlar daha önce Siemens soft starter ile plc den kumanda olmaksızın çalışıyordu.plc den sadece çalıştırılıp kapatılıyordu. devir ayarı yapılamıyordu. plc den gelen 24 v kontaktörün ortak ucuna bağlı
daha fazla verim alabilmek için bu sisteme dönüş yapılmaya çalışıyor.
daha önce hiç inverter bağlamayan biri olarak soft starterde bulunan açık ve kapalı uçları temik uçları arıza ucuna mı girmek grekli ? bununla beraber kontaktörün a1 ve a2 uçları devre dışı kalıcak yada yerine 24 v olan röle mi taksam bu açık ve kapalı uçları oraya girip ordan inverterün neresine bağlamam gerekiyor ?
24v röle kullan, rölenin NO kontağından +24V ile LI1 bağlayınız. LI1 terminalini parametreden start ayarlayınız. Hız ayarı için potans. kullanacaksanız ise bağlantı ekte görülmektedir. Soft starterin kontak uçları ( arıza,çalışma) ise sürücüdeki röle uçlarına bağlayacaksınız. Resim 1 de gözüküyor.