Arkadaşlar merhaba, Schneider sürücünün klemensinde çift yönlü mandal buttonla 24v yi Ll1 bağladığımda motoru sola çeviriyorum. 24v yi Ll2 verdiğimde sağa dönmüyor. Motor duruyor. Acaba Bağlantıda, ayarlarda yapmam gereken başka birşey daha mı var?
Sürücü modeli ATV312HU11M2
Daha önce bu sürücüyü kullanmadım ama yönlendirme için cihazınızın rrS parametresini kontrol eder misiniz.
Aşağıdaki bilgiye göre geri yön ataması no ise çalışmıyor olabilir. Bu parametreyi LI2 olarak atamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Deneyip sonuca göre hareket etmemiz gerekiyor.
Şahsi fikrim bu ayardan sonra LI2 ye 24 volt verdiğin,izde cihaz motor yönünü döndürecektir. Bu cihaz programlanabilir olduğu için örnek veriyorum geri dönüş gerekmeyen uygulamalarda LI2 portunu farklı amaçlarda kullanım için programlanabilir o yuzden çoğul port kullanımı vardır. Bir porta farklı görevler atanabilir.
Siz LI2 ye geri dönüş için program atarsanız sorun kalmayacaktır.