schneider tmş iki atmada bozulur mu?

Katılım
25 Eyl 2012
Mesajlar
63
Puanları
1
schneider tmş iki atmada bozulur mu? yeni yaptığım panoda 112/160 schneider tmş iki atmadan sonra bozluyor. iki tmş değiştim yine aynı arızayı veriyor sorun ne olabilir? tmşler de bir sorun olabilir mi iki atmada tmş bozulur mu?
 
Ürünleri sağlam yerden aldıysanız bir sözüm yok ama, sahte ürün olabilir diye düşünüyorum. uzakdoğudan hala sahte ürünler piyasaya girip bizi ve miiletin canını tehlikeye atıyor.müşteri hizmetlerinden veya en yakın bölge müdürlüğünden yardım talep edin. size yardımcı olacaklardır.
 
Farklı şalter denediysen ve arıza devam ediyorsa sorunu başka bir yerde aramalısın.
 
aynı tip şalter taktım ilk attığında 1 bacak gitmiş. şalteri değiştirdim. 1 hafta sonra 2. bacak gitmiş.
 
schneider in çakması var.....inşallah elinizdekiler çakma değildir..farklı bir marka denemenizde fayda var....
legrand..Siemens...federal...
 
Şalterinizin kısa devre kesme kapasite değeri düşük olabilir.Bu değerin üstünde kısa devre akımı 2 defa oluşmuşsa şalterde deformasyon oluşabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst