Arkadaşlar merhaba. Elimde Schneider Xps-af emniyet rölesi var. Bu emniyet rölesine bir acil stop butonu ekleme vb. İşlemleri nasıl yapabilir.
2. Sorum ise Bir teknik Manuel'i nasıl yorumlayabilirim. Mesela burda ne anlatmak istediğini nasıl yorumlamalıyım. Teknik Bilgim başlangıç seviyesinde. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_5926.PNG
    90 KB · Görüntüleme: 87
  • IMG_5927.PNG
    85.8 KB · Görüntüleme: 68
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Resimde açık şekilde anlatılmış. s11ve s12- s21ve 22 acil stopların 2 adet NC kontaklı olsun. kaç tane acil Kullanacaksanız hepsini birbirine seri girin . S33 -S34-S39 reset bağlantı yeri. Bağlantı için S34ile S39 kablo köprü yap.buradan bir uç çıkar onu reset anahtarına bağla reset anahtarından çıkan diğer ucu S33 tak.
 