arkadaslar gecen gun basından soyle bı olay gectı 34,5/3,3 kV trafonun besledıgı kesıcılerden bırıne kedı gırdı tabı kedı paramparca oldu faz toprak arası bı butunlesme yasamıs burda sorun su kedı carpılmasına rahmen kesıcılerde acma olmadı bunu nasıl onlebılırız bı cozum yolu bulabılecek arkadas varsa sımdıden tesekkur ederım
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşım öncelikle geçmiş olsun. Kedi 3.3kV kesiciden önce ölmüşse 34.5kV taraftan açmaması normal. Ama sen açmasını istiyorsan. (şayet kesincinde ve koruma devrende sorun yoksa) difransiyel koruması olması lazım trafonun. Primer ve sekonder akım trafolarıda en ideali tarfonun içinde olanıdır. akım trafosu yoksa nereye koyacanı uzman bir arkadaştan yardım alırsanız daha iyi olur kanaatındayım.
Kedi primer tarafta ise koruma set değerlerini bilmediğimiz için kesin konuşmak olmaz açıklayıcı bilgi verirseniz Güç, Akım trafoları ve kullandığınız koruma rölesi v.s daha iyi yardımcı olacağımız kanaatindeyim.
Saygılar
trafo gucu 1600 kVA 34,5/3,3 kV ta kedı seconder tarafındakı 3.3 kV kesıcının ıcınde carpıldı kesıcıde dema marka 3 faz 1 toprak koruma rolesı dusuk ve yuksek gerılım rolelerı mevcut akım trafolarıda 100/5 A