s7-1200 sistemimde 2 adet delta sürücü senkron bir şekilde çalışmakta idi fakat şöyle bir eksiklik olduğunu fark ettim.
sürücülerden biri hata sebebiyle kapandığı zaman diğer sürücü bunu normal stop olarak algılamadığı için çalışmaya devam ediyor.
bu sorun için ne şekilde bir uygulama yapmak lazım önerisi olanlara teşekkürler şimdiden
Merhabalar;
Sürücüler haberleşme ile kontrol ediliyorsa iki sürücünün status word kontrol edin ve sürücülerden biri arızaya geçtiğinde diğer sürücüyüde durduracak bir komut ekleyin.
Eğer sürücüler plc üzerinden hardware kontak ile sürülüyorsa iki sürücününde üzerinde bulunan röle kontağını arızaya atayın ve bunları plc input olarak girip bu kontakların ikiside arızasız durumda ise sürücüleri çalıştır,yoksa çalışmaya izin verdirmeyin.