Deepfreze arkadaşın dediğini transistör lu zaman rolesi diye arat uygun kondansatör değerini belirle orngn 10mf işini görür sanırım devreyi npn yada pnp transistor le yapabilirsin seçim sana kalmış .
Aşağıdaki devreyi yaptım fakat aynı sonuçla karşılaştım ;
Sensörün çıkış ucunu devreye verdiğimde voltajda çökme oluyor aynı anda ölçü aleti ile ölçüm yaptım devreyi tetiklemiyor sizce problem nerededir ? Sensörün ve devrenin kullandığı eksi ortak.
Ayarlı pot olarak 10k kullandım, BC nin beyz ine giden direnci 100k kullandım, 1N4001 yerine 1N4007 kullandım ve elimde 330 mf. kond. vardı onu kullandım.
Hepinize teşekkür ederim iki adet röle kullandım ikinci rölenin bobin uclarına paralel kondansatör bağladım.Sensör röleyi çekiyor röle diğer röleyi çekiyor bu rölenin bobin uclarına paralel bağlı kondansatör olduğu için gecikmeli olarak bırakıyor.Devreye yada başka bir elemana gerek kalmadı sağolun.