merhaba arkadaşlar apartman girişinde led ve spot lambalar var tesisatı döşeyen arkadas sensörlü tavan lambasından led trafonun fazını almis geçen gün baktım LED'ler direk yanmaya başladı sensoru değiştirdim tavan dalı halojen lamba sensöre bağlı yanıyor ama LED'lerde yanınca tavan lambası söndüğü halde ledler yine yanık kalıyor nedeni ni veya basına gelen varmı
merhaba arkadaşlar apartman girişinde led ve spot lambalar var tesisatı döşeyen arkadas sensörlü tavan lambasından led trafonun fazını almis geçen gün baktım LED'ler direk yanmaya başladı sensoru değiştirdim tavan dalı halojen lamba sensöre bağlı yanıyor ama LED'lerde yanınca tavan lambası söndüğü halde ledler yine yanık kalıyor nedeni ni veya basına gelen varmı
Bu yanık kalma bir kaç saniye devam edebilir led ler power supply dediğimiz ac elektriği dc çeviren güç kaynaklarıyla çalışır ve bunlara enerji verince bir kaç saniye sonra çıkış verir elektriği kestiğimizde de bir kaç saniye sonra enerji vermeyi keser içindeki kondansatörlerden kaynaklanır
merhaba arkadaşlar apartman girişinde led ve spot lambalar var tesisatı döşeyen arkadas sensörlü tavan lambasından led trafonun fazını almis geçen gün baktım LED'ler direk yanmaya başladı sensoru değiştirdim tavan dalı halojen lamba sensöre bağlı yanıyor ama LED'lerde yanınca tavan lambası söndüğü halde ledler yine yanık kalıyor nedeni ni veya basına gelen varmı
Merhaba kabloları takip et anahtara faz değilde nötr baglanmişsa yani led trafosuna direkt faz gidiyor sa bundan kaynaklana bilir.led trafosu elektronik olduğu için ledler yanık kalabilir
Anahtar yok Ziya bey sadece fazi sensörlü tavan armatürünün duyun birisinden faz almis trafo tarafına bakamadım önceden sensorle devreye girip çıkıyordu simdi devamlı yanık kalıyor Baglanti ayni ama