ip sarim makinasi oldugu icin donen kisma encodir takmak tansiyon gergi bukum vs etki edebilir. bundan dolayidirki ip sarimlarda bu tur olcumler mekaniksel bir baglanti olmadan optik goz manyetik sensor vs ile yapilmaktadir. ayrica bir ip aktarim veya bukum makinasinda 120 min kafa bulunur buda 120 encoder demek arkadasin makinasini tam olarak bilmiyoruz onun icin bu varsayilar yanlisda olabilir.
plc tarama hizindan da kaynaklanabiliyor olabilir. girislerin algilayabilecegi max khz ler vardir bunun uzerindeyseniz algilayamazsiniz.
ayrica rpm m/min vs icin deltada spd komutu kullanin.
d 1000 spd.x0.k1000.d100
veya
d 1000 spd.x1.k1000.d100
C236 veya c251 sayıcısının kullanılmaması gerekiyor.
Hızlı sayıcı kullanmadan direk xo ı spd komutuna koydum makinayı çalıştırıyorum tako ile ölçüyorum takoda 188 metre dakka varken plc de 550 olarak ölçüyor