sepam s20 ve t20

haberleşme kablosuna boşuna para vermeyin buyrun.
 
1250 kva kuru tip trafoda s20 sepam röle ayarlarını yapmam gerekmektedir.
temel kullanımı biliyorum ama elinde bu konuya istinanden bilgi olan varsa paylaşabilir mi?
 
Sepam üzerindeki I1=16A RMS , I2=15 RMS gibi değerler var buradan trafonun o an kaç amper kullandığını nasıl hesaplayabilirim?
 
Verdiğiniz akımlar primer ( bağlı olduğu OG gerilimindeki ) akımlardır.Sekonderi ( AG ) yi hesaplamak istiyorsanız,OG gerilimine göre hesap yaparak bulmalısınız.OG 31500 ise,o de-
ğerleri 78,75 ile çarpmanız gerekir.
 
Merhaba,
Evet OG gerilimindeki akımlar, tam formül nedir 78,75 nereden gelmektedir onuda yazabilir misiniz.
 
Peki teşekkür ederim bilgi için.
 


Merhaba Hocam
50n/51n 1A ve 50n/51n 1A
hesabını nasıl yaptınız? kaynak konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim
 
S ve T için yardımcı olabilir.Trafo için h2 yi
off yapmak gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • SEPAM SET.jpg
    204.1 KB · Görüntüleme: 51
Son düzenleme: