Arkadaşlar merhaba sepam s62 röleden sft2841 proğramı ile yaptığımız değişiklikleri bilgisayarımıza kaydettik.Fakat bu değişiklikleri daha önce kullanılmamış olan yeni taktığımız başka bir sepam s62 röleye yükleme problemi yaşıyoruz.İlk olarak versiyon hatası veriyordu onu düzelttik fakat bu seferde " sepam güncelleme sırasında geçici olarak kapalı olacaktır.Devam etmek istermisiniz" diye soruyor.Evet dediğimizde bir süre sonra " sepam tarafından veri reddedildi" mesajı veriyor.Bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.Teşekkür ederim. ( İnşallah derdimi anlatabilmişimdir
Eğer kesici hücresinde kullanıyorsan kaç tane parametre girmen gerekiyor ki allahaşkına ani açma değeri ; ters zamanlı açma değeri ; akım trafo değerleri ; ters zamanlı açma eğrisi seçimi ; bunu röle üstünden elle de girersin ki bu mevzuda da pratik sahibi olmak lazım ; her an ve her zaman aman dur laptopla bağlanayım da ayar set edeyim diyecek durumun olmaz.....
EDİT : SEPAM 60 serisi kesici uygulamalarından daha çok tek bir ünite uygulamalarında gözüküyor ; olsun mantık gene aynı ; sekonder koruma http://ms.schneider-electric.be/Main/Sepam/catalogue/SEPED310028EN.pdf