Arkadaşlar öncelikle herkese iyi forumlar. Şimdi bu sorunun sebebinin gerilim düşümü olduğunu araştırmalarım sayesinde anladım(umarım doğru araştırmışımdır). Şimdi asıl sorum bu; neden böyle oluyor. Seri bağladığım eşdeğer 3 yükten de aynı akım geçmesi ve hepsinin üzerine eşit gerilim düşmesi gerekmiyor mu? Elektriğin buradaki davranışını kavrayamıyorum. Bu davranışın mantığını anlatabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
E hocam tamam da o halde yine hepsinin aynı parlaklığı vermesi gerekmez mi? Neden ilk 5 metre daha parlak 2. ve 3. 5 metreler giderek parlaklık kaybediyor?
Mesafe arttıkça yük artıyor gerilim düşümü artıyor. En baştaki led grubu üzerine düşen gerilimle en sondaki bu yüzden farklıdır. Ring yap her iki taraftan da besle sonucu gör
Besleme kaynağının, mümkün olduğunca
ledlere yakın olmasını sağlayın.
En fazla %3 gerilim düşümü ile kablo kesiti
hesaplayın ve buna göre kablo kullanın.
Ledlere 2.5m aralıkla besleme kablosu
ekleyin.
Şerit ledin kendi üzerindeki hatları yeterince
kalın değil.
Bahsettiğin 3 şerit led bağlantısı seri bağlantı değil.
3 şeritte güç kaynağına paralel bağlı.
Güç kaynağına en yakın şerit üzerinden 2. şerite güç aktarılıyor.
1. Şerit ledin yollarını, 2. Şerit led ile güç kaynağı arasına bağlanmış bir direnç olarak düşünebilirsin.