Şu an işletmemizde kullandığımız siemens Lr 560 serisi sensörden hiç verim alamıyoruz.Ara ara seviye bilgisini çok değiştiriyor bu durumda duruşlara ve taşmalara sebep oluyor.Sizden ricam şut seviye sensörü olarak tozlu ortamlarda kullandığınız ve sıkıntı yaşamadığınız iki veya dört telli 4-20 mA çıkışlı seviye sensörü önerebilir misiniz?
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
İyi çalışmalar.
Şu an işletmemizde kullandığımız siemens Lr 560 serisi sensörden hiç verim alamıyoruz.Ara ara seviye bilgisini çok değiştiriyor bu durumda duruşlara ve taşmalara sebep oluyor.Sizden ricam şut seviye sensörü olarak tozlu ortamlarda kullandığınız ve sıkıntı yaşamadığınız iki veya dört telli 4-20 mA çıkışlı seviye sensörü önerebilir misiniz?
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
İyi çalışmalar.
Sizin seviye bilgisini okumak gibi bir ihtiyacınız var mı yoksa sadece üst seviyeye geldiği anda durmasını mı istiyorsunuz ? Tozlu ortamlarda üst seviyede sviç kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz .
Sizin seviye bilgisini okumak gibi bir ihtiyacınız var mı yoksa sadece üst seviyeye geldiği anda durmasını mı istiyorsunuz ? Tozlu ortamlarda üst seviyede sviç kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz .
kullandığın seviye radar seviye olduğu için siloya göre kalibrasyon yaptırman gerekir kalibrasyonda bi sıkıntı olabilir kendin biliyorsan kontrol et veya siemens den yardım isteyebilirsin
biz vegaplus69 kullanıyoruz 1 sene oldu bağlayalı 7 ay sonra 8.silodaki dediğin gibi tozdan dolayı max seviye gördüyor veya hatalı görteriyordu servisden gelip kontrol ettiler şu anda problem yok memnunuz ilk kurulumda siloya göre kalibrasyon yapılması lazım bizim kullanıdığımız silolar 14mt (not: kullanılan silo içi çok tozlu)
kullandığın seviye radar seviye olduğu için siloya göre kalibrasyon yaptırman gerekir kalibrasyonda bi sıkıntı olabilir kendin biliyorsan kontrol et veya siemens den yardım isteyebilirsin