Kolay gelsin merhabalar

elimde sew movidrive sürücü ve sew servo motor var rs485 ile operatör panele bağlı x13 10ve 11. terminallerini kullanıyor. DI larda skntı vardı programa bağlanarak binary dı lar neye atanmışsa ona göre bağlantıyı düzelttim.işte dı3 ü reset demiş bende panoda ki reseti bağladım vs. mains on a start ucumu girdim ccw cw lara manuel ileri geri girdim enable lara otomatik anahtarını girdim rs485 bağlantısını hiç ellemedim x13 ün 10 ve 11.terminallerini inhibittide acilin nc sinden geçirdim fakat start ucu geliyor otomatik anahtarı çevirdiğim gibi enable geldiği anda f10hatasına geçiyor sürücü reset tuşuna basıyorum reset alıyor. Ama bu f10dan kurtulamadım yardımcı olabilir misiniz?
 
Sürücü manuelinde F10 un açıklaması nedir?.
 
ipos la alakalı bir şey

adı: IPOS-ILLOP
sonuç : Acil Durdurma
nedeni :
• IPOSplus® program uygulamasında
hatalı bir komut tanındı.
• Komut yerine getirilirken hatalı koşullar
oluştu.
önlem:
• Program belleğinin içeriğini kontrol edin ve
gerektiğinde düzeltin.
• Program belleğine doğru program yükleyin.
• Program akışını kontrol edin
(Æ IPOSplus® El Kitab
 