14ss2+analog modül+16sp+16sp mevcut elimde. Bir plastik enjeksiyon makinesine sfc ile program yazmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da sfc programlamayıda öğrenmiş olacağım. @Yusuf SEYLAN ile birlikte ladder diyagram ile bir programlama yaptık, yapmaya çalışıyoruz.
Sfc ile ilgili takıldığım noktaları bu başlık altında sorup öğrenmek istiyorum. hemde başkalarını da faydalanmış olur.
İlk sorum F5 ile geçiş koşulları ilgili.
Örneğin 0 numaları geçiş koşulunu herhangi bir sebeple sildik diyelim tekrar aynı numaralı geçiş koşulunu tekrar ekleyemiyorum en son 12 numaralı geçiş koşulu kullanıldıysa mesela silinen koşul yerine 13 numaralı geçiş koşulu ekleniyor. Sildiğim geçiş koşulunu nasıl eklerim yeniden.
Kendimce oluşturduğum sfc diyagramı oluşturarak steplerin ve geçiş koşullarını da ladder diyagram ile düzenleyerek devam ediyordum. Sonrasında sfc diyagramdaki hataları düzeltmek için satır ve hücre ekle sil yöntemlerini de kullanarak sfc diyagramı oluşturdum. Buraya kadar sıkıntı yok ama sfc diyagramı düzenlemeden önce yaptığım tüm step ve geçiş koşulları içindeki veriler silinmiş. Neyse dedim yeniden yazarak derleme yaparak kayıt ederek gittim ama yine olmadı. Yazdığım veriler stepler ve geçiş koşulları içinden siliniyor. Bunun sebebi ne olabilir ?
Sfc modda bir step karesi içine sağ tuşla girip ladderi yazıp derleyip çıkın.
Buna rağmen icerik siliniyorsa, dediğiniz gibi wplyi kaldırıp tekrar kurmayı deneyebilirsiniz.
Birde diğer hatları step kontağının altından alarak bağlayın.
Eklediğiniz resimdeki gibi hat başından alınması gereken kontakları (sürekli devrede olacaklarsa) lad0 içerisinde belirtin.
Eğer step kontağı altından değilde hat başından alırsam stepten bağımsız mı çalışır ?
Resimde görülen 2. Satırı lad-0 içine yazdığımda da normal çalışma esnasında aynı çıkışı alabilirim sanırım. Yani makine çalışırken X20 girişinden sinyal geldiğinde y37 çıkışı resetlenir. Doğru mu anlıyorum.
Birde sistemde sıcaklık kontrolüde var. Sıcaklık kontrolü lad0 a ekleyeceğim. Manuel kullanımiçin olan butonları da lad 0 içine mi eklemem doğru olur.
Ben s1 başlangıç stepi ekledim. Manuel kontrol diyagramını ekledim. Giriş şartı ile s1 setleyip manuel mod aktif pasif yapmayı düşünüyorum