shift register (sorun)

geops

Üye
Katılım
20 Şub 2007
Mesajlar
44
Puanları
1
Yaş
40
mivrowin 4.0 kullanıyorum
denediğim bi shift register programında
similatör start konumuna aldığımda
hata oluştu


an un- recognized instructions existin the program that is not implemented in this version.
the plc has been placed in stop
İnstructions: SHRB i0.1 , v0.2 , -5


sanırım version uyuşmazlığından bahsediyor
ama tam olarak ne olduğnunu anlamış değilim
yardımlarınız için şimdiden teşekürler...
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
aynı sorunu bende yaşıyorum. kaydırma komutlarını kullanamadım.
 
Kayd1rma komutlar1nda variable ,( v) haf1za kullan1lmas1 gerekli
onu yapt11m halde similatör hata veriyo
ala ala
 
s7 200 similatör kaydırma , döndürme işlemlerini , lojik operantlar, kesmeleri , blok ve altprogramları , simule edemiyoruz.
yani ileri seviyede programları simule edemiyoruz. bu işi yapacaksanız en iyisi bir cpu alarak programlarınızı kontrol etmek daha iyi olur.
 