siemens 4-20mA analog veri işleme

halhal

Üye
Katılım
19 Haz 2016
Mesajlar
325
Puanları
1
Yaş
41
merhaba,
analog sensör den (4-20ma) Siemens modüle şekildeki bağlantıyı yaptım. sensörün + ve - si sini harici kaynaktan gönderedim. modül üstünden yeterince parlak görüntü alamadık displayden.
ancak gelen değer çok anlamsız en basit bir fonksiyonu bile işelyemedik.
modül ve data sheet in resimlerini eke koyuyorum.
nerede hata yaptığım konusunda yardımcı olur musunuz
 

Ekli dosyalar

  • 20180524_144814.jpg
    213.1 KB · Görüntüleme: 86
sensor + ve - sini harici çektim. bugün duzelttim aynı değerler aynı şekilde geliyor
 
Bildiğim kadarıyla siemenste 4 kabolu ve 2 kablolu bağlantı şekli var. Senin sensörüne 4 kablolu bağlantı yapıyorsun. Sensörün beslemesini dışarıdan verdin. Dönüşünü alın kartın + ucuna girdin. Eğer sensörden sadece + uç alıyorsan yani - dönüşüde yoksa, sensörü beslediğin - ucu karta girmelisin.
 
sensör manuelinide görmek lazım yüklersen inceleriz...
Bağlantıyı aşağıdaki şekle göre yap nasıl sonuç alacaksın yaz
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    10.4 KB · Görüntüleme: 69
resme göre alınabiliyor veri
 
İki Telli yada dört telli olarak modül üzerinden ayar varsa yapınız. Ayrıca modülün donanım özelliklerinden de aynısını seçiniz. Data sheet te belirtildiği gibi kablo bağlantısını yaparsanız ilgili girişten 0-27648 aralığında sinyale göre değişen değer almanız gerekli.
 