315 2pn/dp cpu ve cp341 modul ile slave cihazlrla modbus rs485 haberleşmeye çalışyorum ancakreismdeki hatayı alıyorum.



Modbus master driverını yükledim ancak dongle istememesi gerekiyor.Bu modülde dongle diye bir olay yok bildiğim kadarı ile
 
Merhaba baybars;

CP341 modülleri için Siemens'in Modbus kütüphanelerini ve driverlarını kullanacaksanız dongle ihtiyacınız bulunuyor. Dongle kullanmadan yapmak istiyorsanız kendi haberleşme fonksiyonunuzu yazmanız gerekiyor. Yani dongle ihtiyacı Elektronik ünite için değil yalnızca kullanacağınız Siemens driverları için gerekiyor.

Aşağıdaki linkten kullanıcıların kendi geliştirdiği ücretsiz kütüphaneleri indirebilirsiniz ancak elbette bu konuda Siemens'den resmi destek alamazsınız.

https://support.industry.siemens.co...-no-dongle-required/111091?page=0&pageSize=10




.
 