TIA PORTAL'da konfigürasyonu oluşturturduktan sonra cihazları tek tek devreye aldım ve G120 C sürücülerde version farkı olduğunu gördüm. Cihazın firmware'i V4.7.9 HF1 iken bendeki en yüksek version V4.7.6 HF1 . Diğerinde V4.7.10 HF1 iken bendeki V4.7.6 HF1 . Siemens support'ta arattım V4.7.9 HF1'i buldum fakat yükseltemedim. Nasıl yükseltebilirim ?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Version V14 update 2 ..
sürücülere online olduğumda tıa portalda sürücüye online anlamına gelen simge yeşil olmuyor. Üzerinde yükleme yapılmadığında ya da plc deki ile elimizdeki program uyuşmadığında çıkan simge çıkıyor.. sonra online diagnostic'ten baktığımda sürücünün versiyonlarını yukarıda yazdığım gibi görüyorum yani benim yaptığım konfigurasyonla sürücülerin versiyonları farklı tıa portaldaki alt versiyon.. gsd dosyalarını buldum yükledim değişen bişey olmadı yine.
TIA Portal v15_1 üzerinden yukarıdaki şekilde oluyor.
Device and networks kısımndan Change Device diyoruz
Daha sonra sağ tıkla New Device olarak Cihazın üzerindeki firmware i seçiyoruz. Hardware i ReBuilt all yapıp tekrar programı download ediyoruz. Bunu yaparken otomatik PLC yi Stopa çeker.