SELAM DEĞERLİ MESLEKDAŞLARIM .

arkadaşlar yeni iş başı yapmış olduğum bir otelde SİEMENS İNSTABUS EIB GAMMA VİSİON AYDINLATMA OTOMASYONU kurulu ne yalan söyliim ben ilk defa görüyorum bu tür bir sistem'i ancak birazcık kafa yorunca azda olsa mantığı nı çözdüm. şimdi siz üstadlardan öğrenmek istediğim şey anladığım kadarı ile herhangibir linyeyi bu cihazla çalıştırmak için o linyenin bağlı olduğu dimmer'e bir adres tanıtmak gerekli bu işlem'i nasıl yapabilirim daha önceden kurcalamışlar ve bir kaç linye nin adresi silinmiş onları yeniden tanıtmak için sizler'in yardımına ihtiyarcım var. cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum hoşcakalın.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
kardeş elinde ETS programı ve o otelin database i varsa ve teknik odada usb bağlantı kablosu varsa bu işlem yaklaşık 30sn sürer.
Ama database yoksa ayvayı yemişsin demektir. Çünki database yoksa projeyi baştan oluşturman yani amerikayı keşfetmen gerekecektir. Database var ise ETS programını kur sonra Projeyi import et, bu işlemden sonra projeyi açınca tüm cihazları projede göreceksin. yapman gerekende istediğin cihazı bul download -- programming address diyeceksin sonrada download -- aplication program ve herşey normale dönecektir.

Kolay Gelsin.
 