Arkadaşlar siemensin projeleriyle pek içli dışlı olmadım. Ancak birileri tarif ederse anlayabiliyorum. siemens bana arızayı bulmamda yardımcı olması için pdf döküman gönderdi. kumanda devresi. orta gerilimle çalışan kondansatörler üzerindeki basınç kontağının kumanda devresinde açma-kilit devresi var.
Arıza şu: kondansatör kesici şalterleri devreye girmiyor. onu bulacam. şimdi bu projede otomat hangisi klemens grupları,kablo uçları, v.s yani kısacası projeye bakarak içindeki rumuzların harflerin sayıların ne anlama geldiğini üzerinde işaretleyerek biri açıklama yapabilirmi? Yani klemens grubu,otomat,kontaktor kontak ucu, bobin ucu v.b.
200-300-800'lü serilerle giden sayılar kablo kodlama plastiklerinin numarasıdır, hangi kablonun nereye gittiğini takip edebilmek için. -X ile belirtilen kodlamalar klemens numaralarıdır. A1-A2 kontaktör-röle bobin uçlarıdır, onlara ait kapalı ve açık kontakları herhalde söylememe gerek yok.
klemens kodu üzerinden Kablo numaralarını takip ettiğinde neyin ne olduğunu zaten göreceksin.
200-300-800'lü serilerle giden sayılar kablo kodlama plastiklerinin numarasıdır, hangi kablonun nereye gittiğini takip edebilmek için. -X ile belirtilen kodlamalar klemens numaralarıdır. A1-A2 kontaktör-röle bobin uçlarıdır, onlara ait kapalı ve açık kontakları herhalde söylememe gerek yok.
klemens kodu üzerinden Kablo numaralarını takip ettiğinde neyin ne olduğunu zaten göreceksin.
Kardeş dökümanını indiremedim ama genelde S'ler anahtarlar için kullanılır, Q'lar iste W otomatlar için kullanılıyo. scorpion eyes arkadaş da çok güzel açıklama yapmış sağolsun. Projeyi takip edersen iyi olur