İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
İnverter çalışırken altında bulunan fanın çalışıp çalışmadıgını kontrol edin.
F004 inverter sıcaklık alarmıdır.
Motor gerilimi p304
motor alımı p305
motor gücü p307
motor cos phi p308
dogru girildiğini kontrol edin.
Bunların hepsi dogruysa ve sorun devam ediyorsa p305 motor akımın daha yuksek girerek bu alarmı sagırlaştırabilirsiniz.Ama bu durumda motor inverter tarafından korunma özelliğini yitiecektir.