Selam. Ben söyleyeyim. P700 parametreniz 2 p 702 parametreniz 2 ise 1. Şalter açık iken ikinci şallter de açılır ise motor sürücüsü duruş rampasını bitirecek ve duracaktır. Diğer yöne dönüş olmaz.
Yani motoru sürücü parametreler 2 iken diğer yön sinyali duruş rampasını tamamlamadan gelir ise motor sürücüsü ters yöne start almaz.
P702 parametresi 12 yani default olarak kalır ise. Din1 sinyali din2sinyali gelmeden gelirse sürücü start alır. Din1 sinyali gelirken din2 sinyalide geldiği anda sürücü rampayı bitirip ters yöne start alır yani ters yön din 1 ve 2 dir. Din1 gelmiyor, din 2 geliyorsa sürücü start almaz.Bu size bağlı bir durumdur.