P0756[2] ADC tipi Min: 0 CStat: CT Datatipi: U16 Birim: - Def: 0 P-Grubu: TERMINAL Aktif: first confirm Hız.Dev.Al. No Max: 4 Analog girişin tipini tanımlar ve aynı zamanda analog giriş denetlemesini (monitoring) etkinleştirir. Analog girişi gerilimden akıma çevirmek için sadece P0756 parametresini değiştirmek yeterli değildir. Bunun dışında terminallerin olduğu bölümdeki DIP switchlerin de doğru konuma getirilmesi gereklidir. DIP switch ayarları aşağıdaki gibidir: - OFF = gerilim girişi (10 V) - ON = akım girişi (20 mA) DIP switch - analog giriş karşılıkları aşağıda verilmiştir: - DIP soldaki (DIP 1) = Analog giriş 1 - DIP sağdaki (DIP 2) = Analog giriş 2 AIN1 OFF = [V], 0 - 10 V ON = [A], 0 - 20 mA AIN2 OFF = [V], 0 - 10 V ON = [A], 0 - 20 mA Muhtemel Ayarlar: 0 Tek kutuplu (unipolar) gerilim girişi (0 / +10 V) 1 İzlemeli tek kutuplu gerilim girişi (0 / 10 V) 2 Tek kutuplu akım girişi (0 / 20 mA) 3 İzlemeli tek kutuplu akım girişi (0 / 20 mA) 4 İki kutuplu (bipolar) gerilim girişi (-10 V / +10 V) Index: P0756[0] : Analog giriş 1 (ADC 1) P0756[1] : Analog giriş 2 (ADC 2) Bağımlılık: Analog ölçeklendirme bloğu negatif çıkış set değerlerine programlandıysa bu fonksiyon pasif duruma gelir. Notice: İzleme fonksiyonu aktif hale getirildiğinde ve bir ölü bant tanımlandığında (P0761) analog giriş gerilimi ölü bant geriliminin 50%’si altına düşerse bir arıza durumu oluşturulur (F0080). H/w sınırlaması durumunda 2. analog giriş (P0756[1] =4) için iki kutuplu gerilim seçeneğini seçmek mümkün olmamaktadır. Details: Bkz. P0757-P0760 (ADC ölçeklendirmesi). Seviye: 2 Issue 04/02 Error!
Bu micromaster440 ın akım ve voltaj girişi için yapman gerekli ayarları gösteriyor.