s.a arkadaşlar hayırlı işler micromaster 440 22 kw sürücümde A0503 ve f0004 hataları var parametreleri giremiyorum p0003 ve p0010 var p0010 2 de sabit kalıyor 30 a alamıyorum sebebi ne olabilir
ayarladım ama hala değişmedi 0 dan 5 e kadar denedim
bu arada düzelteyim p10 30 gidiyor ama girip çikince tekrar 2 de sabit zaten bi 2 de duruyır okla 30 a çıkıyor ama parametreyi kaydetmiyor
Fabrika ayarlarına dönmek için P10 u 3 yaptıktan sonra p0970 i 0 dan 1 e almanız gerekir. Default islemi yaklaşık 30 sn sürer.
İnverteri çalıştırmak için P10 u tekrar 0 yapmayı unutmayın.
sıkıntı zaten bunları yapamıyor olmamadı teşekkürler ilgine kardeşim sorun şöyle çözülüyormuş internetten buldum belki birinin işine yarar
adımları kontrol et
P0003 = 3
P0004 = 0 --------bende p 04 çıkmıyordu
r0200 = değeri oku
P0201 = okuduğun değeri buraya yaz
işe yaradı
A0503 ve f0004 hataları için ne yapmalıyım