Basınç transmitterinden 4/20 ma akım çıkışı olur.Bunu analog modulle okutulur.Okunan bilgiler sayısal değerdir mesela 0'barda 500 gibi bazı analog modullerde sen sıfırlama yapabilirsin.Plc ile 0 barda 500 gösterdi.basıncı verdin 5 bara sabitledin değere baktın 950 verdi sen bunu 950-500=450 450/5=90 bir barda okuduğun değer.Daha sonra 500 ü kendinden çıkararak plcde sıfılama yap.Çıkan sonucu 90 böldür kalanda senin basınç okunan değerin olacak.Siemens'te yapmadım hiç onun için sadece mantığını anlatayım dedim.