Merhaba,

Siemens IM 151-8 PLC ile G120 sürücüyü haberleştiremedim. TIA Portal aracılığı ile bağlanıp Control Panel kısmından motoru hareket ettirebiliyorum. Ancak PLC üzerinden program ile Telegram 1 ile ProfiNET haberleşmesinden hexadecimal olarak çıkış versem de hiçbir hareket olmadı. Yardımlarınızı bekliyorum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşlar merhaba,

Çözümü biraz vakit alsa da buldum. Sizinle paylaşmak istedim. MOVE komutu kullanarak IW256 ve IW258 üzerinden değer göndermeyi denemiş ancak hareket gözlemlememiştim. MOVE komut kısmına IW256 değerini girerken PIW256 şeklinde yazarsanız ancak o şekilde çalışıyor. Aynı şekilde de PIW258 yazmanız gerekiyor. Herkese iyi çalışmalar.
 
Piw 256 yazmanızın sebebi nedir ? 1500 veya 1200 serisinde sinaspeed kullanarak enable edip speed ref ile çevrim yapabilirsiniz
 