İyi akşamlar. Siemens klima ısı derecesi kaç olursa olsun cool, dry segmelerinde çalışıyor fakat heat segmesine getirdiğimizde dış ünite fanı duruyor aynı zamanda iç ünite üflemeyi kesiyor. Isıtma başlatmıyor. Sorun nereden kaynaklı olabilir. Yardımcı olursanız sevinirim.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Muhtemelen ic unite oda sicaklik sensoru bozuk oldugu icin genelde deger kayar ve oda sicakligini yuksek okur. Bu durumda set sicakligini yakaladigi icin cihaz calismaz. Tersi durumda sogutma icin asiri sicak gordugunden sogutmada sorunsuz calisir.
Muhtemelen ic unite oda sicaklik sensoru bozuk oldugu icin genelde deger kayar ve oda sicakligini yuksek okur. Bu durumda set sicakligini yakaladigi icin cihaz calismaz. Tersi durumda sogutma icin asiri sicak gordugunden sogutmada sorunsuz calisir.
Sadece fan mi. Fan ile kompresör birlikte mi. Dis ünite bu havada devreye girmez normalde soğutma modunda. Eğer dis ünite soğutma modunda çalışıyor ise serkan abinin dediği gibi iç ünite sensoru değişmeli. Parçacılarda 5 tl ye satılir. 5 yada 10 k ohm değerinde olmali. Ikisindende alin. Hangisinde sorunsuz çalışırsa cihaz onu. Kullanin.
Sadece fan mi. Fan ile kompresör birlikte mi. Dis ünite bu havada devreye girmez normalde soğutma modunda. Eğer dis ünite soğutma modunda çalışıyor ise serkan abinin dediği gibi iç ünite sensoru değişmeli. Parçacılarda 5 tl ye satılir. 5 yada 10 k ohm değerinde olmali. Ikisindende alin. Hangisinde sorunsuz çalışırsa cihaz onu. Kullanin.