Siemens S5 plc Online Olma

fractal

Üye
Katılım
16 Mar 2007
Mesajlar
219
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar s5 plc ye bağlanıp program çekebiliyorum.ama programa girdiğimde izleme yapamıyorum.blok aktif değil diyor.ob1 blogunu actığımda yine blok aktif değil diyor.ob1 her zaman çalışan blok değilmidir.? dolayısıyla izleme yapamıyorum.bu neden olur?kabloya bakıyorum ışıklar yanıp sönmüyor.program çekerken yada networkler arası sıçrarken ışıklar yanıp sönüyor.makine bakıyorum çalışıyor.bazı çıkışlarda aktif.ama ben aktif olan girşleri bile izleyemiyorum.neden?
 
bulabildiğim kadarıyla cpu 102 de fast mode varmış.bundan dolayıda yapabilirmiş.bu modlar değiştirilebiliyormu?
 
sorunu çözdüm.çektiğimiz programı birkez yüklüyoruz.plc enerji açıp kapıyoruz.tekrar online olduğumuzda plc test modunda açılıyor...izleme yapabiliyoruz...
 
SEnin CPU 102 veya PC (PG) biraz garip..Normalde ve hep öyledir(RUN DURUMUNDA)online olunca statement'te durumu görmen lazım..
 
evet birkaç saniye sonra statement not active oluyor.s5-100u manuele baktım.bazı plc lerde test mode ve normal mode varmış.bu modların nasıl değiştirileceği yazıyor.yani umarım bu durumla karşılaşanların işine yarar.cünkü siemensin formundada bu soru sorulmuş.kısaca çektiğimiz programı yüklüyoruz.kapa aç yapıyoruz anca o zaman...
 
Ama test modunu sen s5 yazılımının menüsünden kendin test moduna alıp ,çıkarıyorsun.
 
Test modunda sadece aktif olmayan bloklarda "statement not active" yazar. Mesela makina otomatikte iken genelde manuel veya diğer çalışmayan bloklarda statement not active yazması normaldir. Fakat şimdiye kadar CPU102 dahil birçok S5 serisine bağlanmama rağmen OB1'de böyle bir olay yaşamadım. CPU'nun yedeğini tutmanı tavsiye ederim.
 