sadece software olarak download etmek lazım hard+soft download etmek sakınca oluşturuyor dediğim gibi uploadda gsd ve diğer device i/o adresleri değişebiliyor o yüzden software downloadda sıkıntı olmaz.
ama hardware eklenerek bir işlem yapılacaksa dikkat etmek gerekir.
Download ederken DBlerdeki start değerleriyle aktual değerler farklıysa run a alırken start değerleriyle(Initial) olabilir.(Gerçi bu kısmı uyarıyor yazılım)
Bunu engellemek için aktuel değerleri snapshot alıp, start valueye kopyalamak gerekebilir. Bu işlem nasıl yapıldığı aşağıdaki videoda anlatılmış.
Download ederken DBlerdeki start değerleriyle aktual değerler farklıysa run a alırken start değerleriyle(Initial) olabilir.(Gerçi bu kısmı uyarıyor yazılım)
Bunu engellemek için aktuel değerleri snapshot alıp, start valueye kopyalamak gerekebilir. Bu işlem nasıl yapıldığı aşağıdaki videoda anlatılmış.
Hocam download'ta sorun yok. Projenin mevcut halini download edebiliyorum. Upload ederken mevcut ayarlar gelmiyor. Bir nevi sıfırlanmış şekilde geliyor. Yukarıda da belirttiğim gibi i/O device'ler sifirlaniyor yeni atama yapmak gerekiyor. ve modül başlangıç değerleri I2.0 'dan basliyorken upload edildikten sonra I8.0 'dan başlıyor. Vb ayarlar değişiyor.