Abb sürücü ile s7 300 ü haberleştirmeye çalışıyorum..
Profibus üzerinde hata yok..
Sürücü parametreleri ayarlı..
ABB nin sayfasından gsd ve fc fb leri indirdim. Fakat bir türlü motora start veremedim. Daha önce böyle bir uygulama yapmadım..
______________________________

Yavas yavas oluyor sanırım
80B1 hatası alıyorum

Okur veya yazarken hata..

Component configuration does not fit the loaded DB..

PPO Mu yanlış..
ACS 550 sürücü
RPBA-01 Adaptör
313C 2DP plc
..

Hatamı bulmama yardımcı olabilecek varmı ?
Ekli dosyayı görüntüle 54760Ekli dosyayı görüntüle 54761Ekli dosyayı görüntüle 54762Ekli dosyayı görüntüle 54764Ekli dosyayı görüntüle 54765Ekli dosyayı görüntüle 54766
 

Ekli dosyalar

  • 15595663621319135351055113999743.jpg
    647.9 KB · Görüntüleme: 187
Son düzenleme:
Arkadaşım branşım olmamakla beraber anladığım kadarıyle motoru sürücüye tanıtmalısın. Yutubda bununla ilgili guzel vıdeolar var. Güzel anlatılmış basit bir dilde.
 
Eger hala haberleştremediysen , şunu bi dene derim sizin kullandığınız modül 01 model ve 4+2 word okuyup yazıyor dolayısıyla FB nin girişine yazdığınız 256 degerleri Control ve Status Word’e karşılık gelmiyor. 264 yazmanız gerekiyor tabi fb kilitli degilse içini incelemek te gerekebilir .
 