Arkadaşlar çalıştığım fabrikada makinanın ekranında hiç bir data yı okuyamıyorum, profilbus soketlerini değiştirdim, kabloları kontrol ettim, giriş voltajlarını kontrol ettim fakat sorunu çözemedim. Yardım lütfen
Soketler üzerindeki sonlandırma dirençleri ne durumda? İki uçtakile on, diğerleri off olacak. Diğer bir deyişle sokete tek kablo giriyorsa on, çift kablo giriyorsa off olacak. Hattı ölçtüğünde 110ohm görmelisin.
Aynen o şekilde Panel tarafı on çit kablo giren plc off kablonun sonu olan plc on ama ölçüm yapmadım, nasıl yapmam gerekiyor? Yani hattı basıl ölçeceğim?