Siemens simatic hmı s7200 haberleşme sorunu

ata32

Üye
Katılım
21 Eyl 2017
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar çalıştığım fabrikada makinanın ekranında hiç bir data yı okuyamıyorum, profilbus soketlerini değiştirdim, kabloları kontrol ettim, giriş voltajlarını kontrol ettim fakat sorunu çözemedim. Yardım lütfen
 

Ekli dosyalar

  • 8F9B60E8-44BA-4C4E-BB0A-8DC89CB1BD1C.jpeg
    475.7 KB · Görüntüleme: 15
  • 7FCADB95-4E41-4F07-BBCA-61B1C84A0DCB.jpeg
    355.4 KB · Görüntüleme: 15
  • 0D8AD376-350F-4CA2-8F61-041D92A00C7E.jpeg
    431.6 KB · Görüntüleme: 16
Soketler üzerindeki sonlandırma dirençleri ne durumda? İki uçtakile on, diğerleri off olacak. Diğer bir deyişle sokete tek kablo giriyorsa on, çift kablo giriyorsa off olacak. Hattı ölçtüğünde 110ohm görmelisin.
 
Aynen o şekilde Panel tarafı on çit kablo giren plc off kablonun sonu olan plc on ama ölçüm yapmadım, nasıl yapmam gerekiyor? Yani hattı basıl ölçeceğim?
 
Soketlerden herhangi birisini aç, kırmızı ve yeşil kabloların arasında kaç ohm olduğuna bak.
 
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için yarın sabah ilk yapacağım iş o duruma göre foruma da yazacağım
 
Aklıma gelmişken: ölçüm yaparken enerjiyi kes. Bir de tüm switchleri birer kez on-off konum değiştir. Bazen o switchlerin kontakları oksitleniyor.
 