Siemens Sinamics G110 sürücüde aktuel akımı görme?

Overshot

Üye
Katılım
22 Şub 2007
Mesajlar
115
Puanları
1
Yaş
39
Siemens Sinamics G110 sürücüsünde aktuel akımı hangi tuşlara basarak BOP ekranında görebilirim? Fn tuşuna basılı tutuyorum ama aktuel gerilim ve frekansı görebiliyorum, benim istediğim mevcut çekilen akımı görebilmek?
Birde bu sürücü arıza durumunda reset edebilmek için Fn tuşuna basmak gerekiyor, bunu PLC tarafından DIN girişlerinden yapabilirmiyim, mümkünse nasıl?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
p 702 -- 9 yaparsan sürücün hataya geçtiğinde ise 4 ve 6 numaralı pinleri kısa devre edersen hata resetlenir.plc nin çıkışıyla bir röle cektireceksin COM-NO ucuna 4 ve 6 numaraya kısa devre ettin mi hata resetlenir.

r0027 CO: Aktüel Çıkış akımı
kolay gelsin
 