ali ermağan
Üye
- Katılım
- 5 Ara 2015
- Mesajlar
- 10
- Puanları
- 1
- Yaş
- 42
kompresör ve fanı ayrı ayrı kontrol etmini öneririm.sevgili meslekteşlarım.
kamuda görev yapmaktayım. sıgma sgm48cta klıma arızasını bır turlu cozemedımyardımlarınızı beklıyorum.
cihaz soğutma modundayken, iç ünite fanı calısıyor fakat dıs ünite ne kompresor nede fan hiç çalısmıyor.
cihaz ısıtma modundayken kompresor ve fan devreye gırıyor, yaklasık 5 veya 10 sanıye sonra devrden cıkıyor tabı aynı anda 4 yollu vanada. sonra dıs unıte fanları tekrar devreye gırıyor. yaklasık 3 dakıka calısıp duruyor. iç ünite fanı ıse cıhaz devredeymıs gıbı uflemeye devam edıyor. saatlerce beklemem e ragmen hıc bır arıza koduda vermedı
cihazda mudahale ettııgım yerler
alçak ve yuksek basınc siwiçlwri
sogutucu akıskan kontrollerı
voltaj kontrolu
iç ünite sensörleri
kontaktör
tek yapamadıgım, iç ünite ve dıs unıtede bulunan elektronok kartları degıstırmek . onlarda elımde olmadıgı ıcın.
acil yardım beklıyorum. basından boyle bır arıza gecen yada tahmını olan arkadaslar varsa
kontaktör de bırakıyor, dört yollu vanada çıkıyor devreden kardesımBu kompresor durmasi nasil oluyor? Kkontaktormu birakiyor? Yok kontaktor cekili kompresormu duruyor?
diş ünite kapağından dort yollu enerjısını çekin otomatık olarak kendını soğutmaya alıcaktır.kontaktör de bırakıyor, dört yollu vanada çıkıyor devreden kardesım
murat kardesım , gazı normalsogutma modunda dış ünitenin çalışmaması iç ortam sıcaklıgının ayarlanan derecenin altında oldugu için olabilir...ısıtmada 10 saniyede devreden çıkması gaz eksikligi nedeniyle olabilir ....varsa gaz satini baglayıp cihazı çalıştırıp kontaktöre basarak gaz miktarına bakın.... normalsa alçak ve yüksek basınç sivinçlerini kontrol edin...bazı klimalarda motordan çıkan basınç borusu üzerinde termal Sigorta bulunur onuda kontrol edin...
sorun ısıtmada kardesım. ılk mesajımı tam okuyup cevap yazabılırsen cok memnun olacamdiş ünite kapağından dort yollu enerjısını çekin otomatık olarak kendını soğutmaya alıcaktır.
dort yollu bobını arızalı olabılir gecen bır arızaya gıttık cıhaz soğutmada iyi ama ısıtmaya geçmiyor,dış ünite kapaklarını söktüm dort yollu bobınıne tornavida sapıyla vurdum takılı kalmış heralde ıstmaya geçti.sorun ısıtmada kardesım. ılk mesajımı tam okuyup cevap yazabılırsen cok memnun olacam
suat kardesım, tekrar yazıyorum oku ve cevapladort yollu bobını arızalı olabılir gecen bır arızaya gıttık cıhaz soğutmada iyi ama ısıtmaya geçmiyor,dış ünite kapaklarını söktüm dort yollu bobınıne tornavida sapıyla vurdum takılı kalmış heralde ıstmaya geçti.