Herkese merhaba;

Bahçemize elektirk bağlattık ekli fotoda göreceğiniz üzere priz sigortası 16A. Yaklaşık 28 mt uzaktaki kullanım alanına (kuyu ve bahçe makineleri) 3*6mm2 kablo çektik. Fakat 16A in yetmeyeceği durumlar olacağını öngörüyorum. 16A sigortayı 25A ile değiştirsek ve kabloyu buradan çeksek sıkıntı olur mu.
Bu sorum sadece monofaze hat için geçerli.

Şimdiden teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • pano&sigorta.jpg
    190.6 KB · Görüntüleme: 31
Mustafa Bey merhaba
2200w su motoru çalışırken 1500w lık bir alet çalıştırmak istesem Sigorta atacak. Asıl aktiviteler baharda başlayacak şimdilik sıkıntım yok. Ama ileriye yönelik bir düşünce.

Teşekkürler
 
3x6 mm kablo işaretlediğiniz sigortadan çıkmaz. 3 fazlı dağıtım yapılmış. O Sigorta monofaze oradaki priz için konulmuş olabilir. Dağıtım yandaki 3x16A sigortadan yapılmış olabilir. Koruma sacını kaldırıp bir foto atın daha net yardımcı olalım.
 
Yardımlarınız için teşekkürler. Bahçeye uğradığımda sac altı foto atarım. Açıktaki kablo bizim çektiğimiz kablonun ucu, panodan çıkan değil.
 