Selamlar. Arkadaşlar size teknik bi sorum olacak. Bizim işyeri bir iş merkezi içerisinde bulunuyor. işmerkezinin kurulu gücü düşük olduğu için Elektrik saatlerinin olduğu elektrik odasını elektrik sağlayıcı firma kilitlemiş. Saatin önündeki sigortaları değiştirmesinler diye.
Dolayısıyla işyerinde bir sebepten Sigorta atınca bazan saatin ordanda atıyor. Atınca elektrik sağlayıcıyı aramak ve müsait olursa gelip açmasını beklemek gerekiyor. Buda epey bir iş kaybına sebep oluyor.
Sorum şu: işyerindeki sigorta atıyor hemde saatten atıyor. Acaba ne yapsam işyerinde ki sigorta attığında saatten atmasın. Bunu önlemenin bir yolu varmıdır?
İşyerinizde motorlar var mı mağaza gibi satış yapılan yer mi?
Sigortalarda B-C ve D serileri vardır sizin anlayacağınız şekilde anlatayım B seri çabuk açar C serisi biraz daha geç D serisi ondan da geç açar ama D serisi Her yerde bulunmadığı için bizde C serisi kullanırız çok zorda kalırsak D serisi bulup takarız
Birde Amper değerleri vardır 16 Amper 20Amper 25Amper 32A 40A diye gider Bu da kısa devre sırasında erken açmaya sebep olur
Sizin işrenin içindeki sigortanız 63A Sigorta ise sayaç ın oradaki sigorta 40A ise önce sayaç ın oradaki atar sizin işyerinizin içindeki sigorta C serisi 40 A sigorta sayacın oradaki sigorta B serisi 40 A ise yine sayacın oradaki sigorta atar yani bir elektrikçi çağıracaksınız elektrikçi çağırdığınızda sayacın oradaki mühür ü açacağınız için firma sahibi veya yetkilisi Elektrik dağıtım şirketine mühür söküleceği için dilekçe ile başvurun arıza için mühür sökülecek diye başvurmalı ve sigortalarınızın değerleri Akım ve açma eğrisine göre B-C olarak değiştirilip düzenlenecektir
Motor falan yok. Küçük bir atölye. Çok nadir motor denemek falan gerekebiliyor. Sayaç yanında olan 25A. işyerinin içinde olan 20A ve altı. Dediğinizden anladığım en mantıklısı d serisi kullanmak sanırım.
Motor falan yok. Küçük bir atölye. Çok nadir motor denemek falan gerekebiliyor. Sayaç yanında olan 25A. işyerinin içinde olan 20A ve altı. Dediğinizden anladığım en mantıklısı d serisi kullanmak sanırım.
B,C,D de farklı olan,manyetik açma değer-
leridir.Termal karakteristikler aynıdır.B,C
serisi için,selektiviteden bahsedilemez !
Bu tip sorunlarda,en doğru çözüm eriyen
telli sigortalardır.İki Sigorta arasında 1,6
kat fark olması yeterlidir.N otomat tiplerde ise,son çare,başa D tipi sigorta denenebilir ! .Eriyen telli sigortalar,sigor-
tanın atması halinde orijinali ile değiştiril-
melidir,sarma sigorta olmaz.
Sn.kurusaray,yukarıda izahı yapılan bütün yöntemlerde çekilen akım normal değerlerde olduğunda geçerlidir. Halbuki kısa devre akımları oluştuğunda akım değerleri ne olursa olsun bütün otomatik devre kesiciler ani açma yaparlar. Yani kısa devreler olduğunda sizin kilitli bölümdeki sigortanın atmasını engelleyemessiniz. Bencede en mantıklı çözüm eriyen telli sigortalardır.
Sn.kurusaray,yukarıda izahı yapılan bütün yöntemlerde çekilen akım normal değerlerde olduğunda geçerlidir. Halbuki kısa devre akımları oluştuğunda akım değerleri ne olursa olsun bütün otomatik devre kesiciler ani açma yaparlar. Yani kısa devreler olduğunda sizin kilitli bölümdeki sigortanın atmasını engelleyemessiniz. Bencede en mantıklı çözüm eriyen telli sigortalardır.
100 ampere kadar mevcuttur.Raya monte edilebilir.Her firmada bulabilirsiniz.Sigortadan yedek alırsınız.10x38
sizin için uygun tiptir ( akımınız büyük değilse ).