Öncelikle 3x26+16 lık kablo ile, literatürümüze yeni bir şey kazandırdığınız için teşekkür ederim.
Sisteminiz 3 faza göre tasarlanmış. fazlar arası dengesizlik olmasın diye, fazlar lambalara yahut, prizlere dağıtılmış.
Fakat, 3 fazlı bir prizde kısadevre olma gibi küçük bir ihtimal dışında, bir buattaki ısınma ve erime sonucu, 2 fazın kablosu birbirine deyiyor olma ihtimali var.
Ama aklıma gelen en kuvvetli ihtimal, bir tadilat sırasında, tadilat yapan arkadaşımızın, bunların ikisi de faz kablosu diyerekten, iki fazı birleştirmesi ihtimalidir. Yani sizin tesisatınızda, iki faz bir birine deyiyor.
Giriş besleme sigortalarınızı kapattıktan sonra, ölçü aleti ile omaj kontrolünde bunu görebilirsiniz. Madem ki sisteminizde 3 fazlı alıcı yok, o halde, faz faz arası direncinizin sonsun ohm gözükmesi lazım. Ama siz ölçtüğünüzde muhtemelen, 0-20 ohm arasında bir direnç göreceksiniz.
Yakın zamanda yapılan
Elektrik tadilatlarınızı gözden geçirmenizde fayda var.
hemen ekleme ve düzeltme yapıyorum;
Bu dediklerimi denemeden önce kabloyu değiştirmeyin. Zaten kabloda sorun olsaydı, sisteminize vermeden önce de sigortayı attırırdı değil mi ? ( atan
Sigorta, kablodan önceki sigorta ise eğer.Atan sigorta kablodan sonraki sigorta ise, zaten kablo ile alakası yoktur)