ürüne bakıp alıcam fakat KAR problemi dediğiniz bende bir problem mi var KAR dup dururken atmıyor bir kattle tamir ediyordum sanırım fazla nötr ü yanlış bağladım onu fişe takınca KAR atmıştı bende bunun önüne geçmek için dediğiniz akım sınırlayıcıyı uzatmanın ucuna takarım
Sizin sigortanız atmıyor, Sigorta kutusunda bulunan Kaçak Akım Koruma Rölesi atıyor. Ya KAKR'ın girişinden odaya kablo çekeceksiniz ya da odanızdaki prizde toprak hattını iptal edeceksiniz. Yalnız toprağı iptal etme durumunda ufak bir sıkıntı olur, olası bir çarpılma durumunda ölebilirsiniz.
ürüne bakıp alıcam fakat KAR problemi dediğiniz bende bir problem mi var KAR dup dururken atmıyor bir kattle tamir ediyordum sanırım fazla nötr ü yanlış bağladım onu fişe takınca KAR atmıştı bende bunun önüne geçmek için dediğiniz akım sınırlayıcıyı uzatmanın ucuna takarım
Fazla nötrün yerini yanlış bağlamayla kaçak akım rölesi açmaz. Ya fazdan toprağa kaçak vardır, ya nötr ve toprak kablolarının yerini karıştırıp bağlamışsınızdır ya da toprakla nötr kabloları birbirine temas etmiştir. @rsimsek usta yapmanız gerekenleri söylemiş. Röleyi iptal falan edeyim demeyin. Benim önerim panonunuza bir adet daha röle takıp o odanın linyesini o kaçak akım rölesine bağlamınız yönünde olur.
Merhaba Evde bir çok tamirat yapıyorum. ve Sigorta attığında çok büyük sorun oluyor tüm evin elektirği gidiyor ve ürünlere zarar veriyor bulunduğum odadaki bir prize uzatma takarak buna sigorta falan bağlasam sadece uzatmadaki sigorta atmasını sağlayabilirmiyim.