Sigorta Korur mu?


0.75mm2 kablo gerçek bakır kablomu bilmeniz gerekir .
Daha doğrusu bu kablonun kaç ampere kadar dayandığını .

Siğorta kabloyu korur .
Kablonun taşıyabileceği akım önemli .
Kablo 1.5mm2 diyelim siğorta 10A siğorta takılı
Bu aydınlatma tesisatınız 4A çekiyor isterseniz 6A siğorta takabilirsiniz .
daha iyi olur .
Gerçekte hesaplama yapılıp 0.75mm2 kablo çekilmesi gerekirdi .
Bir şu var aydınlatma tesisat direk değil ise . ( 1 adet siğorta ise )
İki hat aydınlatma olsun .
1. hat 4 A çekiyor .
2. hat 5 A çekiyor .
1 siğorta 10A

1.5mm2 kabloya 10 A siğorta . B tipi ( aydınlatma devresi )
2.5mm2 kabloya 16A siğorta . B tipi ( priz devresi )
Kullanılması gerekir ..

Diyelim . 2.5mm2 bağlı siğorta bulaşık - fırın - tost makinası - vs gibi )
Amperine göre hesaplama bir ürün çalıştırmak hesaplamaya göre iki ürün çalıştırma gibi .

Hangi siğorta nereyi kumanda ediyor projelendirin . ( lazım olur )
Örneğin
1 - siğorta 2.5mm2 kablo priz direk hat . ( çamaşır makinası kaç amper veya watt kitapcığında yazar
2 - .siğorta 1.5 mm2 kablo aydınlatma ( salon tavan lamba amperi ? / tavan led amperi ? / balkon lambası amperi ?
3 - siğorta vs gbi

Dikkat iş güvenlik önlemleri alınıp .
Foto yayınlayacaksanız siğorta kutusu içinin fotosu kabloları gözükür hali ile .

Sonradan hesap tersten diyoruz .
Gerçekte .
Kullanılacak ürünün amperi belirlenir . ürüne göre kablo seçimi yapılır .
Kabloya görede siğorta amper değeri seçilir kullanılır .
 
Son düzenleme:
Hocam değerli vaktiniz ve bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Dediğiniz hususlara göz atacağım. Böyle olunca 0.75 kullanılan tüm yerlerde soru işaretleri oluştu kafamda. Keşke 1.5 kullandırtsaydım. Piyasa malı 0.75'ler çokta bakır olduğunu düşünmüyorum. Salonda mutfakta asma tavan spotları var. hepsi 0.75'le bağlandı. lambalar 5watt x 16 adet=80 Watt enerji çekiyor. Bunların başladığı noktaya da 2 amperlik sigorta takayım en iyisi. Zaten en yüksek kullanılan led trafosu 30amper. O da 12X30=360 watt yapıyor. 2 amperlik sigorta rahat yeter. Olmadı 4 amperlik takarım. en azından problem olursa tesisata kadar gidecek kabloları korumuş oluruz trafo başına sigorta koyarak. Bu Mantık doğru mu hocam? 8-9 tane sigorta almam lazım ya da led içlerinde sigorta varsa onlara bağlamama gerek yokmudur?
 
1.5mm2 kablodan 0.75mm2 kabloya geçiş ( faz bağlantısı ) yerine ? amper siğorta takılması gerekir .
veya kablo değişimi !!!


Dİğer siğorta kutusu
Toplamda 6 tane sigorta koymuşlar 1 de kaçak akım rolesi .

Dikkat iş güvenlik önlemleri alınıp .
Foto yayınlayacaksanız siğorta kutusu içinin fotosu kabloları gözükür hali ile .

 
Son düzenleme:
Hocam özellikle görselle çok iyi olmuş teşekkür ederim mantığını anladım. 0.75 kabloları değiştirme imkanım şu an için yok. Sıva altında kalan bile var. Ben hepsine 2 amperli sigorta takacağım bu şekilde gibi. O benim işimi çözer diye umuyorum.

1.5 kabloyla doğrudan trafo bağlantısına giden kablo için de gerek var mıdır acaba sigortaya? Sadece 0.75 kullanılanlara takmaya niyetliyim.
 

Tesisat tam bilinmiyor ?
Siğorta kutusunun fotosunu paylaşmadınız ( kablo görünür hali ile )
Diğer tesisatı projelendirme . ( hangi siğorta nereyi kumanda ediyor ? )

Gerçek değer : 0.75mm2 kablodan kaç amper geçtiğini bilmek istiyorsanız .
Kalibre edilmiş pensampermetre ile ölçümü ile .
Bu ölçüme göre siğorta amperi tesbiti .
Siğorta B tipi olmalı .

Diğer ölçüm : örnek .
30A trafo x 12V = 360 watt
360 watt / 220 = 1.63A çeker .

1.5 kabloyla doğrudan trafo bağlantısına giden kablo için de gerek varmıdır .
Bu hat direk trafoya gidiyor sadece trafoya bağlı ledleri yakıyorsa trafonunu değerine göre siğorta + ilave % değer takılabilir . ( 10A takılacağına daha düşük değer amper )
Diğer en fazla B tipi 10A siğorta .

Led trafolarının içinde sigorta varmıdır?
Vardır , bu cam siğorta trafo ve sonrası led için .
Trafo öncesi 0.75mm2 kabloyu korumaz .
 
Hocam çekecektim sigorta kutusunu yapıştırmışlar alçıya zarar veririm diye çıkartamadım. o yüzden kablolar nereye gidiyor net bilmiyorum. Sorularıma sıkılmadan cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Tüm noktalar sigorta yerleştireceğim çok sağolun
 

Kolay gelsin Sağlıcakla...

25A siğortalara dikkat !!!

1.5mm2 kabloya 10 A siğorta . B tipi ( aydınlatma devresi )
2.5mm2 kabloya 16A siğorta . B tipi ( priz devresi )
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…