Hocam 6 amper yerine 4 ya da 2 amper koysam daha sağlıklı olmaz mı?
trafo 12v 10 amper diyelim. burada 0.75'ten geçecek 12X10=120 watt olacak. 120w/220v yaptığımızda da 0.5 amper gibi bir yük biniyor kabloya. Bu noktada 0.75'in başladığı noktaya 2 amper bile taksam benim işimi görür hem de daha sağlam olur diye düşündüm. sonuçta kablo %100 bakır mı bilmediğinden maksimumda zorlamamış oluruz. Doğru mu bu mantık?
0.75mm2 kablo gerçek bakır kablomu bilmeniz gerekir .
Daha doğrusu bu kablonun kaç ampere kadar dayandığını .
Siğorta kabloyu korur .
Kablonun taşıyabileceği akım önemli .
Kablo 1.5mm2 diyelim siğorta 10A siğorta takılı
Bu aydınlatma tesisatınız 4A çekiyor isterseniz 6A siğorta takabilirsiniz .
daha iyi olur .
Gerçekte hesaplama yapılıp 0.75mm2 kablo çekilmesi gerekirdi .
Bir şu var aydınlatma tesisat direk değil ise . ( 1 adet siğorta ise )
İki hat aydınlatma olsun .
1. hat 4 A çekiyor .
2. hat 5 A çekiyor .
1 siğorta 10A
1.5mm2 kabloya 10 A siğorta . B tipi ( aydınlatma devresi )
2.5mm2 kabloya 16A siğorta . B tipi ( priz devresi )
Kullanılması gerekir ..
Diyelim . 2.5mm2 bağlı siğorta bulaşık - fırın - tost makinası - vs gibi )
Amperine göre hesaplama bir ürün çalıştırmak hesaplamaya göre iki ürün çalıştırma gibi .
Hangi siğorta nereyi kumanda ediyor projelendirin . ( lazım olur )
Örneğin
1 - siğorta 2.5mm2 kablo priz direk hat . ( çamaşır makinası kaç amper veya watt kitapcığında yazar
2 - .siğorta 1.5 mm2 kablo aydınlatma ( salon tavan lamba amperi ? / tavan led amperi ? / balkon lambası amperi ?
3 - siğorta vs gbi
Dikkat iş güvenlik önlemleri alınıp .
Foto yayınlayacaksanız siğorta kutusu içinin fotosu kabloları gözükür hali ile .
Sonradan hesap tersten diyoruz .
Gerçekte .
Kullanılacak ürünün amperi belirlenir . ürüne göre kablo seçimi yapılır .
Kabloya görede siğorta amper değeri seçilir kullanılır .