Besleme kablo kesiti 4 yada 6mm². Nötr ve topraklama asla birleştirilmemeli. Nötr klemensi ayrı topraklama klemensi ayrıdır. Her priz linyesinin topraklama iletkeni ayrı gelip topraklama klemensinde birleştirilir. Her priz linyesinin nötr iletkeni ayrı gelip nötr klemensinde birleştirilir
Kaçak akım rölesi kullanmayı ihmal etmeyiniz !
Besleme kablo kesiti 4 yada 6mm². Nötr ve topraklama asla birleştirilmemeli. Nötr klemensi ayrı topraklama klemensi ayrıdır. Her priz linyesinin topraklama iletkeni ayrı gelip topraklama klemensinde birleştirilir. Her priz linyesinin nötr iletkeni ayrı gelip nötr klemensinde birleştirilir
Kaçak akım rölesi kullanmayı ihmal etmeyiniz !
Konu anlasildi cok tesekkur ederim. Sigorta kurusu tercihi yalnis su anda onu anladim cunki tek klemensli kutu takilmis ve kutunun degismesi gerekli.
Ana hat kablo kesiti bi daha yakindan aldim ben 6 mm diye gordum resmi yolluyorum sizde bakarsaniz memnun olucam. Sigortaya girdigi tam uc kisimda 6 yaziyor rakamla
4mm² kablo dış çap 4,2mm
6mm² kablo dış çap 4,8mm olduğu için fotoğraftan anlamak oldukça zor. Kesit sizin için önemli değil.
Yapmanız gereken bara ilavesi. Fotoğraftaki baranın istenilen sayıda bağlantı terminalleri olanı mevcut.
merhaba nötr klemensinde baglı olan hat tesisatta gelen bir 2,5mm2 lik kablolaya benziyor muhtemelen mavi renk kalmamış usta sarı-yeşil kullanmış eger devrede kaçak akım rölesi varsa zaten tutmaz. en saglıklı yöntem Sigorta kutusunu açıp kalın kesitli 6mm2 olan gelen kabloların borusuna bak o boruda sarıyeşil mavi ve kahve varsa sarıyeşil toprak hattıdır. eger yok sadece mavi ve kahve var satı yesil ince kesitli kablalarla aynı boruda geliyorsa sigorta kutusunda toprak kablosu yoktur .
@tekila arkadaşın dediği gibi ustanın mavi kablosu kalmadıysa nötr ü sarı-yeşil çekmiştir. İşi bilen bir kimse nötr ve toprağı birleştirmez.
Borudan çıkan kabloları takip edin hangi renk nereye gidiyor.