Sigorta panosunu değiştiriyorum 3 faz var ?

Bir ara bir prizi sökün ve toprak la nötrü kısa devre edin bakın bakalım atıyor mu!Sizin dairede daha önce KAR olmadığı için toprak olmaya bilir eğer toprak yoksa bence dairenize toprak çektirin!Birde @redskymuscular dediği gibi tuş testi yapın KAR ın üstünde test diye yazar!O tuşa basın KAR atacak mı diğer testlere gerek yok bence!Olsa daha iyi olur ama şimdi gidip bir mühendislik firmasına 500 Tl mi vereceksiniz?Bu testleri yaptıran da yok sadece sanayii kuruluşları o da kanunen mecburi olduğu için!
 
Merhaba, güvendiğim için denememiştim fakat hatırlattınız, nötr-toprakta kar attıyor. Ben kar bağlamadan önce mutfaktaki bir prize nötr yerine toprak bağlamışlar, mikrodalga fırın çalışıyordu Test olayına gelince ; elbetteki fiyat uçuk olduğu için yaptırmayacağım. Ama o test aletinden edinebilirsem kendim yaparım, zaten o testi yapmak için, mühendis olmaya gerek yok, satan firma videosunu bile koymuş, hatta otomatik test bile var, kar attıktça sen kaldırıyorsun, 3-4 kezden sonra netiyeci görüyorsun.
 
Son düzenleme:
Faz faz arasını ölçünüz ona göre bir cevap yazabiliriz.Bütün fazlar nötr le 220 Volt gösterir!Önemli olan 3 faz arası Volt!380V varsa kaçak akımı değiştirmeniz gerekecektir!
Faz faz arası nasıl ölçülüyor, anlayamadım. Daha ayrıntılı yazarsanız iyi olur. 3 faz arası volt un kaç olduğunu nasıl anlayacağım.
 
Ölçü aletiyle AC voltaj ölçmeye ayarlayacaksınız ancak voltmetre 500VAC göstermeli elektrik olan kablolara uçları dokundurup ölçüyorsunuz 220volt ölçer gibi ama fazları ölçüyorsunuz ve ülkemizde trifaze dediğimiz 3 faz faz arası 380volt tur!
 
Selamlar, dediğiniz gibi ölçtüm, 1 faz ve 2 faz = 408v 1 faz ile 3 faz 410v çıkıyor
 