RESİMDEKİ VERİLERE GÖRE SOL TARAFTAKİ SİGORTA VE K.A.K DEĞERİ NASIL HESAPLANIYOR
prizlere 16A demişsiniz birkac proje inceledim genelinde de 16a konulmuş.Ama biz onu akıma göre yapmıyormuyuz.Mesela llinyemde 5 tane priz var her biri 300W'den. burada akım 300*5/220=6.81 çıkıyor.Buraya 10A koymam gerekmiyormu?
prizlere 16A demişsiniz birkac proje inceledim genelinde de 16a konulmuş.Ama biz onu akıma göre yapmıyormuyuz.Mesela llinyemde 5 tane priz var her biri 300W'den. burada akım 300*5/220=6.81 çıkıyor.Buraya 10A koymam gerekmiyormu?
prizlere 16A demişsiniz birkac proje inceledim genelinde de 16a konulmuş.Ama biz onu akıma göre yapmıyormuyuz.Mesela llinyemde 5 tane priz var her biri 300W'den. burada akım 300*5/220=6.81 çıkıyor.Buraya 10A koymam gerekmiyormu? Ve 220'ye bölmüşsünüz oradan 3 faz geçmiyormu ? bu yuzden de 380'e bölmemiz gerekmiyormu
Çok açıklayıcı olmuş uğraştığınız için teşekkür ederim