bir trafonun ag barasından 197kW lık güç çekilmektedir bu güç için kaç amperlik sigorta seçeceğimizi nasıl hesaplarız.teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşın dediği gibi mantıksız ama hadi diyelim 197 kW güç çekilecek.ag barasındaki gerilim kaç volt onu söylemen lazım? 400 mü 660 mı?
 
Gücün tipi nedir?Aydınlatma + sırayla devreye giren küçük güçlü motorlar ise farklı;doğrudan kalkan büyük motorlar varsa farklı sigorta seçilir.
 
197 kW lık bir sistemin Ana kesici/Koruma elemanı sigorta olmaz.Termik Manyetik Şalter konulacak...
Bu da 320-400 ayar sahalı TMŞ olmalı
 