Ek bilgi olarak;
Eğer klima inverter ise B tipi yeterli olur çünkü çok yavaş kalkış yapıyorlar, ani akım çekilmiyor.
On Off klima ise C tipi ancak 10a
Sigorta yeterli olacak klimaya 16-20a sigorta takildiysa yine B tipi yeterlidir. Schneider klimalar için sigorta değerlerini yüksek vermiş bence.
Bendeki 9binlik mobil klima soğutmada 4,2a ısıtmada 3,6a etiket değeri var. Kalkış akımı ise 15a. Yani 6 amper sigorta termik olarak yeterli. Şimdi buna 6a B tipi taktigimizda manyetik açma akımı 18a olmasına rağmen, bunu aşma ihtimali çok yüksek, en ufak zorlanmada veya voltaj düştüğünde bunu aşacaktir. Bu durumda tabiki C tipi 6a kullanılmalı. Eğer 10a takilacaksa yine B tipi yeterli olur. 3x10 30a yapar okadar akım çekme ihtimali yok.
Çamaşır makinasının motorunun da gücü (300-400w) düşük olduğundan, kalkışta maks 4-5a civarı çektiğinden ve genelde de 16a sigortaya bağlı olduklarından B tipi yeterli olacaktır.
Evlerde B tipi sigortalar gayet yeterli görünüyor. Güçlü bir motor varsa ona C tipi sigorta takılabilir.
Ben ustaların C tipi sigorta sevdasını bir türlü anlayamadım, anlayamayacağım da sanırım.