Sayın elektronikmuh,

Yukarıdaki paylaşımınızla soru mu sordunuz yoksa bir soruna cevap mı yazdınız anlayamadım.
Keşke iki satır açıklama yazsaydınız.

PLC saati ile HMI saati arasındaki uyumsuzluk benim de başıma geldi.

Çözümü şu şekilde buldum:

TIA PORTAL ile PLC saatini normal saat olarak ayarladım, bölge seçeneğini (+2 Atina, İstanbul) yerine ("0" Londra) şeklinde ayarladım. HMI saatini de PLC'den okuyacak şekilde ayarladım, uyumsuzluk sorunu falan kalmadı.

Kolay gelsin.
 