sinamics g120 kullanıyorum.200kw motor var.keypad üzerinden sabit rpm girmeme rağmen ara sıra motor devri duracak kadar duşuyor ve sonra tekrar set değerine geliyor.bu neden yapar bilgisi olan varmı?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sürücü parametrelerini bilmediğim için tahmin yürütüyorum.
-Sürücü tork kontrol modunda ise ,yük arttıkça motor devri yavaşlıyor olabilir .
-Sürücünün güç katında problem olmuş olabilir.
-Sürücü hızını etkileyen parametre veya analog giriş olabilir.
Parametre ve bağlantıyla ilgili Daha detaylı bilgi verir misiniz.
@fractal Hocam sorunu çözebildiniz mi ben siemensi aradım dönüş bekliyorum , aynı durumu ben de yaşadım bazen 30dk da bir bazen 5 dk da bir yaptı . Macro 12 de kullanıyorum ama
Hocam durum analog referans vermediğim için kaynaklanıyormuş , max. min. devirden sabit ayar yapmıştım. Dur kalk anında analog referans gürültü algıladığı için - veya + olarak değişiyor hangi noktada start alırsa o yöne gidiyor. çözüm için sürücünün 10 v çıkışını analog refaransa vererek sabitlemek (1-3 ve 2-4 uçlarını köprülemek)
@fractal Hocam sorunu çözebildiniz mi ben siemensi aradım dönüş bekliyorum , aynı durumu ben de yaşadım bazen 30dk da bir bazen 5 dk da bir yaptı . Macro 12 de kullanıyorum ama
merhaba makro 17 seçtim ama bir türlü dI0 dan start stop yapılamıyor, panel üzerinden yapılıyor sorun yok ama digital girişten yapamıyorum bağlantı ve parametre konusnda yardımcı olurmusunuz