Arkadaşlar merhaba
Omron , delta inverter birçok kez devreye aldım ancak Siemens sürücü hakkında tecrübem yok,
G120X ileri geri kontrol ve analog potans ile kontrol etmek istiyorum.
Türkce doküman bulabildim ancak parametre konfigürasyonu biraz farklı sanırım,
Ne kadar ugrastiysam pek bir yol katedemedim.
Yardımcı olurmusunuz.
Teşekkürler...
İlgili parametreler vb.
 
Cevabın ve paylaşımın için teşekkürler,
Ancak doküman vardı bende ancak Siemens bana karışık geldi ileri geri atamaları anolog sinyalin terminallerden potans tanımlama bunlar hangi parametreler,
Makro kullanarak mi yoksa başka bir parametre sen mi faydalanacagim bunları bulamıyorum.
 
Merhaba,

Detayı aşağıda gönderiyorum;

G120X analog kontrol / İleri-geri Start Parametreleri
DI0 ( 5 nolu klemens ): İleri start
DI1 ( 6 nolu klemens ): Geri start
AI0 ve GND : Analog giriş
DO0 ( 19-20 ) : Hata çıkışı
DO1 ( 24-25 ) : devrede çıkışı
24V için sürücünün 9-28 klemensindeki kaynak kullanılıyorsa 28-69 klemensleri kalıcı köprü olacak.
ParametreDeğer
P00101
P001541
P00100
P08401025
P1020722.0
P1021722.1
P11100
P1113722.1
P09711
Analog giriş 4-20mA ise ( dip switch "I" pozisyonuna alınacak )
ParametreDeğer
P07562
P07574
 